怎么样用温控仪的电流输出来控制变频器的频率变化?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 06:02:52
我想用温控仪的电流输出来控制变频器的频率变化。温度范围大概10到50度。来做一个中央空调的水泵控制。从而达到节电的目的。谁能指点一下。

温度传感器:PT100
温控仪表:PT100输入,4-20mA正输出(温度高电流大,反之,小)
变频器:频率控制为电流输入4-20mA
最高频率50Hz,最低频率选择30Hz(60%)
仪表可选用日本RKC或富士,变频器便宜点选用怡达,性能稳定点的选富士也可以。
最后,变频不一定节能,你最好用电费多少作检验。

温度传感器:PT100
温控仪表:PT100输入,4-20mA正输出(温度高电流大,反之,小)
变频器:频率控制为电流输入4-20mA
最高频率50Hz,最低频率选择30Hz(60%)
仪表可选用日本RKC或富士,变频器便宜点选用怡达,性能稳定点的选富士也可以。
最后,变频不一定节能,你最好用电费多少作检验。

变频不一定能节能哟.如果要实现你的功能很简单的.买一个温控表,但要有4-20mA输出的.再买一个和你水泵功率相同(或大于水泵功率)的变频器.

用温度变送器,采用PID调节,可控制频率及恒温控制。