室外配电箱防雷应该注意什么

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/03 12:55:27
室外配电箱,2千米外220VAC电源引入,内部设备有天线、网线、视频线等信号输出室外200m远,配电箱防雷应该注意什么,谢谢?具体点,最好能告我为什么,谢谢啊
如果挂墙壁是不需要避雷针的,因为建筑物比配电箱高,雷先打高处的东西,如果是挂杆子上,可在杆顶设避雷针,如果是金属构件上,可直接利用其做避雷针,你只需要做好接地.室外配电箱防雨是首要的,因雨水短路的话,什么都会烧掉,要防雷的话,防雷器应装在配电箱内,进出线的地方得套胶塞,防雨水.其次,防雷器最大放电电流应大于等于60KA,因为室外属于一级防雷区,内部的天线、网线、视频线最好也装上相应的信号避雷器,雷电可以从电源线入侵,也可以从信号线入侵.

如果像您说的利用金属杆做避雷针,配电箱里设备的保护地也是连载金属杆上的,直击雷防雷地和保护地能共地吗

如果挂墙壁是不需要避雷针的,因为建筑物比配电箱高,雷先打高处的东西,如果是挂杆子上,可在杆顶设避雷针,如果是金属构件上,可直接利用其做避雷针,你只需要做好接地.室外配电箱防雨是首要的,因雨水短路的话,什么都会烧掉,要防雷的话,防雷器应装在配电箱内,进出线的地方得套胶塞,防雨水.其次,防雷器最大放电电流应大于等于60KA,因为室外属于一级防雷区,内部的天线、网线、视频线最好也装上相应的信号避雷器,雷电可以从电源线入侵,也可以从信号线入侵.

如果你自己要弄的话比较麻烦,需要的东西比较多,成本比较高,防雷,你要在配电箱上边立一个避雷针直径10MM的圆钢800MM长,然后用直径10MM的圆钢做防雷接地线引到地面,在地面,取直径10MM圆钢长1000MM,垂直打入地下,此为接地极,应该距离建筑物和道路,人经常活动的地方最小距离3M,如果你那里沙石比较多,就再做几个接地极,之间距离5米为宜,然后把避雷针,引下线,接地极焊接就可以了,这个是最最简单的一个防雷设备,当然这个避雷装置不能与其他金属物接触,做好绝缘,真被雷击的话电流很大,如果你的配电箱不是附近最高的东西,装避雷装置意义不大

室内防雷注意事项
1、注意关闭门窗,预防雷电直击室内或者防止侧击雷和球雷的侵入
2、人不要站立在电灯下.
3、尽量不要拨打、接听手机和座机,或使用电话线等上网.
4、不宜用淋浴器、太阳能热水器,因水管与防雷接地相连,雷电流可通过水流传导而致人伤亡.
5、远离建筑外露的水管、煤气管等金属物体.
6、雷雨来临前时,要把线路断开,并拔下电源插头,别让电视机、电脑等引雷入室,损坏电器乃到引发火灾事故的发生.
7、晒衣服被褥等用的铁丝不要拉到窗户、门口,以防铁丝引雷致人死亡.
8、遇到暴雨天气出门,最好穿胶鞋,这样可以起到绝缘的作用.
9、乘车途中遭遇打雷时千万不要将头、手伸出窗外.
户外避雷注意事项
雷电通常会击中户外最高的物体尖顶,所以孤立的高大树木或建筑物往往最易遭雷击,人们在雷电大作时,在户外应遵守以下规则,以确保安全.
1、雷雨天气时不要停留在高楼平台、山顶、山脊或建(构)筑物顶部,不宜停留在小型无防雷设施的建筑物、车库、车棚、岗亭及附近.