溴化锂直燃冷温水机(六年前LG生产的)怎样调温,如何调整机组点火与停机时的温度。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 08:50:21
温水出口温度我设的为45度,当温度为47度时停机,当温度降到46.5度时又起机了,它们之间的间隔仅为0.5度请问哪们高手知道如何调整使它之间的温差变的大一些。
谢谢,是PLC控制的,不过没有这个差值的设定呀。在哪一项里呀。

这是个温度偏差的问题,就是说设定出水温度与启动温度之间差值过小的问题。
不知你的设备自控是PLC控制还是手动控制的。如果PLC控制,在其程序中应该有这个差值的大小设置。其二,如果是像锅炉温控器那样有手动调节温差的那种装置,可以手动调节这个差值的大小。
如果设置不当,设备会出现频繁启动、停止的情况,对设备寿命有不良影响。