有两个PLC :CP的输出作为CJ的输入,可以吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 06:02:10
有两个PLC :一个是CPm1A-30CDR-A-V1 , 另一个是CJ1m, 它们原来完全没有联系,现在有实现互锁,俺想把CP的输出作为CJ的输入,可以吗?
它们内部有电源DC24V,这样不就把两个电源短接了吗?

完全可以。
方法一:
设两台PLC A和B ,A的输入来自B的输出,A的输出送至B的输入。
A的输入信号电源使用B的24VDC电源,A的输出信号电源使用A自己的24VDC电源。相对应的,B的输入信号电源使用A的24VDC电源,B的输出信号电源使用B自己的24VDC电源。
方法二:
只用其中一台PLC的24VDC电源。

完全可以,注意CJ1M的输出点电源与CPM1A的输入电源用同一个电源就可以了

当然可以!

最好不要直接相连
中间加个中间继电器最保险了