我有一个三相电机三相电阻平衡但有一相对地了阻值是250欧姆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 11:29:54
电机是160千瓦的

线圈换一个。

三相电机,是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)。

绝缘老化了,要把线圈重绕就可以

中修电机不得低于0.5兆欧
大修电机不得低于2兆欧
低压电动机绝缘电阻值一般在100--500兆欧
高压电动机绝缘电阻值一般在100--2500兆欧

也许是受朝,烘干后再测

你有没有测量错误哦? 你可能这个250欧是用万用表测试的吧?、
如果测量没错,说明这一相绝缘完全被破坏了,电机肯定不能在用!
正常情况下,电机对地电阻要大于0.5兆欧,而实际上,一般经常运行的电机,对地电阻都在几十到几百兆欧之间
绝缘电阻要用500V的摇表测试电机绝缘。不是用万用表测试