交流接触器怎样用万用表判断好坏?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 04:40:54
触点能够吸合,但只有一段输出220V,另外两端输出50多V,输入都是220V,请问这是什么回事?

1、用万用表欧姆档来测量线圈,看线圈是否短路,如果短路证明线圈坏。
2、用万用表欧姆档来测量常闭辅助触点通不通。
3、用手按主触头看接触器机构卡不卡。
4、直接给接触器线圈通电看看接触器吸合不吸合。
5、接触器吸合后用万用表检查下常开辅助触点通不通。

触点不能够吸合,但只有一段输出150V,另外一端输出50多V,输入都是100v,请问这是什么回事.

交流接触器的好坏主要看1、各触头的接触是不是良好,常开触头是不是断开,常闭是不是闭合,通电则反之。2、线圈是不是好的。3各机械部件的动作是否灵活等。
所以,在实际用万用表检测时,1、可以先把接触器在不动作的情况下测下各点的电阻,常闭触头电阻应为零,常开应为无穷大,如无异常,可以先用人为的方法使接触器动作,然后再测一次各常闭和常开触头的电阻,此时,常开触头的电阻应为零,常闭应为无穷大。2、用万用表检查线圈的好坏也是测两个线头的电阻,一般来说,好的线圈电阻也是比较小的,此时万用表会鸣音,表示线圈没有断路,当然还得测量一下线圈的绝缘,主要是与接触器金属件的绝缘,电阻显示应为无穷大,反之,有问题,应检查修理,3、人为的手动接触器,看看机械方面是不是有卡阻现象,各触头是不是接触良好,松手后是不是自动回弹,触头是不是平整光滑等,
像你说的那种情况,触点能够吸合,但只有一段输出220V,另外两端输出50多V,输入都是220V,说明线圈是没问题的,可以吸合,但是只有一端是好的,可能是本来输入就有问题,或是还有两对触头没有闭合好,你可以在断电的情况下再仔细查下闭合后的各对触头的闭合情况。看看另外两对触头是不是都闭合好了,

2楼的 接触器那来的地线 和火线
不明白 请指教

交流接触器有线圈、辅助触头、主触头及铁心支架等构成,用万用表可测量线圈电阻,一般在几百欧姆左右,还要通电让接触器吸合然后测量主触头辅助触头是否缺相或是否接通,当然不通电用手按着也行有什么不明白可以问我,本人是电工。