燃气管道与电缆交叉埋深应该是多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/26 05:28:29
我单位做了一条60管径的低压天然气管道,过路要地埋,和低压电缆、暖气沟交叉,有人说要隔一定距离,规范有要求吗?多少合适?现在埋了60厘米,用砖做了保护,符合规范吗?谢谢
是无缝钢管

城镇燃气设计规范
GB 50028—2006
6.3.3-2 地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距(m)

距热力管的管沟底(或顶) 0.15 米
距电缆 直埋 0.50米 距导管内电缆 0.15米

-------------------------------------------------------------
按您的说法,符合安全距离,又做了保护,没有问题了。

  燃气管道与电缆交叉埋深平行时为1000mm,交叉时为500mm。
  分散又无管架可利用时,宜选用铠装电缆直埋衍射,并采用防腐装置。
  直埋穿越道路时,应穿保护管保护,管顶掩土深度不得小于1000mm。
  电缆应埋在冻土层以下,当无法满足时,应有防止电缆损坏的措施,但埋入深度不应小于700mm。
  直埋衍射的电缆和建筑物地下基础间的最小距离为600mm,与电力电缆的距离请参考平行衍射最小间距规定。
  直埋衍射的电缆不应沿任何地下管道的上方或下方平行衍射。当沿地下管道两侧平行衍射或与其交叉时,最小净距应符合。
  电缆与易燃爆介质的管道平行时为1000mm,交叉时为500。
  电缆与热力管道平行时2000mm,交叉时500mm。
  电缆与水管或其他工艺管道平行或交叉都是500mm。

对于直埋燃气管线与电缆的垂直净距:直埋 0.50米在导管内 0.15米。

与电缆交叉时满足:
易燃气体比空气重时,电缆宜在管道上方。
易燃气体比空气轻时,电缆宜在管道下方。
与暖气沟交叉时满足:
水平最小净距1.5-2.0m,1.5是小于0.4MPa,2.0是0.8MPa;最小垂直净距0.15m