共6层的砖混结构楼房(带电梯),它的第三层墙是24墙还是37墙?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 18:27:53
最近我买了一套房子,第三层的东把头。96平方的小三室。

此栋楼共六层,属于砖混结构,带电梯。

昨天去工地看时,发现问题:

1.第1,2层的南北走向墙是24的,东西走向墙是37的。
而我买的是第三层,它的整个一圈全是24墙,
对第三层来说,这么薄的墙,能承受得起上面的四、五、六层的重量吗?

会不会是开发商在偷工减料?这样会影响第三层房屋质量问题吗?

望懂建筑学的人解释第一个问题。

谢谢
问题补充:我地点在西安

不一定是偷工减料,你可以要求看一下图纸。墙多厚还得看开间的大小,西安是地震8度设防区,六层的砖混算比较高的了,真要是地震的话得看构造柱设置的够不够多,因为砖是脆性材料,抗震讲求延性,我理解为缓冲,拿钢筋来说,超过它的承载能力极限后它还可以变形一个阶段然后破坏,而砖墙有了裂缝再承重就立马破坏了,新的抗震规范都是要求楼梯间有8根柱子的,地震的时候理论上那里最安全。

是开发商在偷工减料?这样会影响第三层房屋质量的,这样不安全

不能光看着一间屋子
要看整体图纸