供电电压380V,负载205KW,供电距离700m,问电压降如何计算?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 13:46:20
供电电压380V,负载205KW,供电距离700m,问电压降如何计算?

还要知道导线单位长度的阻抗,假设为r+jx,那么总的导线阻抗为R+jX=700*r+j700x,先假设负载端电压为380V,那么可以得到线路上的损耗S=(P^2+Q^2)*(R+jX)/380^2 (此式中P、Q分别为负载的有功和无功功率),那么就是S1=P+jQ+S;这样可以得到纵向电压降deltaV=(P1R+Q1X)/380 (其中P1、Q1分别为供电端消耗的总视在功率的有功和无功分量)!

负载不小啊!如果按△连接负载,每相电流也得在180A,用这个值*线路电阻即可。

负载不小啊!

供电距离有点远。建议你把变压器拉近点。如果不方便的话,至少要用150平方的电缆。

需要知道负载的功率因数,才能算出有功和无功