电动机智能保护器的输出通讯直流4-20MA可以作为控制电气阀门的信号用吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 15:26:57
朋友们好,请问一个问题。我想通过一个电机的电流变化来控制电气调节阀门的开度大小。在电流在一定值内,阀门开到一个固定程度。超过这个值时,可以随电流的加大而增加开度,减小而减小开度。我这个电机可以进行4-20MA电流取样,我能用电动机智能保护器的输出通讯直流4-20MA可以作为控制电气阀门的信号用吗?我们也有自动化部分。我该如何做到,具体都需要什么?谢谢。

可以用。直接控制就可以。根据电流的增加,电磁阀的开度增加。

电流取样通过A/D转换 到PLC 通过程序来 做电机保护 和阀门开启取样,以此来控制阀门开启度!
理论我很清楚,但实践不熟悉。程序也是一知半解 ,学习中!

可以!阀门有用4到20ma电流信号控制的买个安上就行.具体详情资询一下卖阀门的把

那你就用变频器加plc控制吧,

加电流互感器