急急急!!!求三菱plc液体混合加热控制的梯形图

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 07:50:00
有没有高手帮下忙 急用!!!!
下面是题目
一:控制要求
1、启动电源,接通Y1,流进液体A,当液体达到传感器S2的高度,S2发出信号,切断Y1,接通Y2。
2、Y2接通流进液体B,当液位高度达到S1,S1发出信号,关断Y2,接通M.
3、M接通,搅拌液体,使之混合,搅拌3分钟后,自动切断电动机M,同时接通加热器R。
4、R接通,对液体进行加热,当液体温度达到设定的温度,S3发出信号,切断R,接通Y3.
5、Y3接通,打开出口电磁阀,排出液体,定时2分钟,液体排完,切断Y3。接通Y1,进行下一次进液。
6、当按停止按钮,待整个循环进行到结束,即待罐内液体排完,切断Y3,不再接通Y1,停止工作。
二:输入、输出控制:
输入 输出
SB1 启动 Y1 液体A阀门
SB2 停止 Y2 液体B阀门
S1 液体B到位 M 搅拌阀门
S2 液体A到位 R 加热器
S3 设定温度 Y3 放液阀门

我用指令表,你自己转换吧:SB1:X1 SB2:X2 S1:X3 S2:X4 S3:X5
电磁阀Y1:Y1 电磁阀Y2:Y2 电磁阀Y3:Y3 电机M:Y4 加热R:Y5
LD M8002
ZRST S20 S23
LD X1按启动SB1
SET M100
LD X2按停止SB2
RST M100
LD X1
SET S20
STL S20
OUT Y1
LD X4
SET S21
STL S21
OUT Y2
LD X3
SET S22
STL S22
OUT T0 K1800
LDI T0
OUT Y4
LD T0
OUT Y5
LD X5
SET S23
STL S23
OUT T1 K1200
LDI T1
OUT Y3
LD M100停止没按下继续循环,按下后等待下次启动
SET S20
RET
END

我有梯形图的程序,可惜没法传图片