1、在监控摄像头金属立柱上设针,会不会因为和视频线太近在视频线上产生浪涌啊?
2、在摄像机视频端装浪涌保护器,为什么信号避雷器的最大放电电流都比电源避雷器的小很多,为什么信号避雷不需要分级?
对于第一个问题,虽然泻放到大地,但是泻放的过程中会在引下线附近,即视频线上感应出较大电势,这个对视频线没影响吗,或者影响很小通过在实际应用中不需要考虑吗?还有视频线和引下线离的很近会不会接闪瞬间发生间隙击穿?防雷接地和其他保护接地能共地吗?
对于第二个问题,对于室外的摄像机,信号线和电源线都是要在室外沿金属管引入的,是不是要用相同最大放电电流的电源和信号避雷器呢?

1在监控设备引下线距地面3M处,应加屏蔽外壳或者屏蔽线,以减小感应电流。
2电源避雷器和信号避雷器的技术指标不同,电源避雷器通常用来卸放大电流,而信号本身遭受的直接雷影响不大,应按感应雷来安装