PKPM砖混结构建模时,圈梁、构造柱需不需要输入?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 12:39:27
如果需要输入,请问在哪里输入?

圈梁不需要
构造柱需要
在 PMCAD里的楼层布置中的柱子输入

圈梁不需要。
构造柱需要。
在 PMCAD里的楼层布置中的柱子输入。

看个人的习惯,构造柱可以先按规范的要求布置上该布置的,然后到PM8里走一遍,看看哪里不满足局压的要求再布置。输的时候就按普通柱输。圈梁不用输,CAD画施工图的时候添上就行。

构造柱会显著影响抗震计算结果和抗压计算结果,圈梁的影响很轻微。 圈梁和构造柱都会影响局压计算结果。 总的来说,构造柱一定要布,至于圈梁如果局压计算没问题,可以不用建在模型上。 但是都布上去肯定没坏处的。

构造柱在"pk交互数据"里输入,圈梁在“输入次梁楼板”项里输入~~~