500KVA干式变压器最大载流量是多少

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 20:30:14
我厂现在已用到900多,有时达到一千零几,不知还能不能用,请高手指点。

500KVA变压器,标准电压400V计算电流=500000VA/(1.73*400)=722A 铭牌上有输出电流,已经过载了,但变压器主要看绕组温度,你的变压器绝缘等级若是F级温度不能超过155度,H级温度不能超过180度,若超过应加风扇降温,只要把温度控制住,是可以使用的,有些变压器设计时比较保守,温升比较低可以过载运行,冬季过载问题不大,因为环境温度低,夏季环境温度高过载大了,可能要出问题。

500KVA变压器按380V计算电流=500000VA/(1.73*380*0.85)=895A
正常使用应该在800A之内。超过850A已经是满荷运行。如果超过900A夏天的升温为很高。

laohuzhou88回答正确。
长期满载甚至过载会使变压器寿命降低

两端电压是多少啊,,?;你?