请问水轮发电机组如何进行无功补偿?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 14:56:30
供电局对水力发电站的无功考核是规定功率因数在丰水期按0.9,当月按此配比的供网无功电度只许少不准多;枯水期按0.8,当月按此配比的供网无功电度只许多不准少,否则超出规定每三度无功扣罚一度有功.我们电站存在这样的缺陷,即发电机配套的励磁变在选型时偏小,励变低压侧电缆也跟着选小了;因此电站在枯水期时达不到供电局的无功考核要求(COSφ0.8)。
求教高手如何解决这个难题?电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机,如在发电机输出母线上加装电容补偿装置是否能解决?能讲解下其原理吗?谢谢啦
对无功补偿方面的知识,如在用电负荷侧还好理解,但是能否在发电机组侧也可行?
即时如加装无功补偿装置后能否实现在0.8功率因数考核下提高发电机组运行时的功率因数到0.9以上,而又不对电网欠发无功?

可以,在电力系统中的变电所或直接在电能用户变电所装设无功功率电源,以改变电力系统中无功功率的流动,从而提高电力系统的电压水平,减小网络损耗和改善电力系统的动态性能,这种技术措施称为无功功率补偿。无功功率指的是交流电路中,电压U与电流I存在一相角差时,电流流过容性电抗(XC)或感性电抗(XL)时所形成的功率分量(分别为)。这种功率在电网中会造成电压降落(感性电抗时)或电压升高(容性电抗时)和焦耳(电阻发热)损失,却不能做出有效的功。因而需要对无功功率进行补偿。合理配置无功补偿(包括在什么地点、用多大容量和采用何种型式)是电力系统规划和设计工作中一项重要内容。在运行中,合理使用无功补偿容量,控制无功功率的流动是电力系统调度的主要工作之一。不知道你理解了吗?

啊.....