很简单:
电亮后,电流是不通过灯丝的,
但是有一样,启动是是需要的,启动时起辉器断续的接通灯丝,有两个作用,
1,给灯管加热,热的导体更容易发射电子,热的气体也更容易电离。
2,等管内的电离气体在没被电离前,必须要加一个很大的电压,才能使气体放电(点亮前),一旦气体被激发放了电,就不用太高的电压就可以维持了(点亮后)。启动时起辉器断续的接通是为了使镇流器产生很高的电压(镇流器在通断电的瞬间才能产生高压,灯管没点亮前,镇流器没有通电的回路,灯管上加的电压不能使灯管放电导通,(不通电就谈不上断开,永远不能产生高压,点亮灯管)所以才通过灯丝给他提供了临时通道)。

点亮后电流还要通过灯丝,要不荧光灯怎么亮,再有启动器本来就是与荧光灯并联的!

点亮荧光灯后,电流是不通过灯丝的,灯丝只是在启动时通电加热电极,以利于发射电子,灯亮了之后就算灯丝断了灯也不会灭的,只是不能再启动,详细的参考荧光灯的原理