基础上钢筋2级钢和3级钢能混用吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 19:38:40
6层的砖混结构,基础钢筋图纸上设计的是12和14的钢筋全部是2级钢(HRP335),可是施工方用的是12的钢筋3级钢,14的2级钢,甲方经理包庇施工方,到设计院出变更,设计院不签字,不担风险,不知道原则上能混用吗?请高手指点

按照规定当构件中配有不同种类的钢筋时,每种钢筋应采用各自的强度设计值。

  2级钢筋即新标准名称为HRB335的钢筋,二级螺纹钢为旧称,为热轧带肋钢筋的一种。螺纹钢在建筑业中,Ⅱ级螺纹钢和Ⅲ级螺纹钢是过去的叫法,新标准中,Ⅱ级螺纹钢称为HRB335,Ⅲ级螺纹钢称为HRB400。广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。
  3级钢即新标准名称为HRB400的钢筋,三级螺纹钢为旧称,为热轧带肋钢筋的一种。在建筑业中,三级螺纹钢是过去的叫法。

《混凝土结构设计规范》第4.2.3条规定:当构件中配有不同种类的钢筋时,每种钢筋应采用各自的强度设计值。
这也就是说,在同一构件中可以采用多种种类的钢筋,且不仅限于基础。

理论上是不能混用的,因为两者成分、性能不一样。
但在实际施工中确有混用的情况发生,这是违反规定的,但个我人来讲,暂未发现有严重质量问题。

这还叫贪便宜,明显多花钱了嘛。三级钢比二级钢贵,想不开呀,估计是有多余的材料用不了的。

混用无所谓,设计院要重新计算,又不给他加钱,他当然不肯。

施工方用的是12的钢筋3级钢?
原则上也混用不了,一般都是大直径钢筋才用三级钢!16以上的。
基础当然可以混用钢筋了。

不能混用,同品种钢筋还不能相差等级太多呢,不同品种钢筋混用,不能保证共同作用。这样问题,设计院要签字才怪了。

不管是在基础还是楼层,2级钢筋和3级钢筋都不能混用的!
因为它们的刚性和强度都是不一样的!
正如你以上所说的,那是甲方经理和施工方都是不负责任的,贪图小便宜会酿大祸的!我建议你最好向有关监理部门举报!