内机和外机一起启动后

是不是一开机就跳闸了?如果是这样你首先要判断的是,你给空调一上电也就是说 你把空调的电源一插上就跳闸?还是通电后开内机就跳闸呢?如果是一插插头就跳闸首先你要检查你房间的插座里的接线是不是有问题?现在好多装修的人很不负责任,插座的零线和地线接反,如果是这样调换先插座的零线和地线就可以了。
如果是你通电后开空调或者外机启动时就跳闸,那就是多方面的原因了,首先是室内主板上有没有问题,要是内机主板上的压敏电阻损坏容易通电跳闸或者直接烧主板上的保险管,解决办法是找专业的师傅修理,如内机没问题那就要检查你的内机通往外机的电源,看看有没有破损,有没有被老鼠咬破或者短路。如电源线没问题,就是外机部分了,检查压缩机是否短路,启动电容是否反击穿,以及外机的风扇电机以及电机启动电容。找个专业的师傅上门检查。
另:其实这类故障是很好修的也是很简单的。

找售后服务报修吧

估计不会是空调的问题吧?
有没有考虑过是线路的问题呢?

说的太不明白了,啥空调?是柜机还是挂机,要是柜机的话是因为内外机一起启动电流过大(内机上有电加热,约1000-1500瓦),说明你的保险太小了,要是挂机的话,那就是温控的问题了,在内电脑板上,找售后服务吧.要不你还得冻着.呵呵