一个关于即热式电热水器的接地问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 03:30:56
买了一个即热式电热水器,飞羽牌的,买来后才发现要求强制接地,要不就不会加热。可是我们这的房子根本就没有拉地线啊。再拉根地线的可能性为零。接水管的方法试过了也没办法。怎么办呢?有什么办法“骗”下热水器吗?求各位大侠帮帮忙了!!!
谢谢,三孔插座是有的。可是里面除了火线零线,就没有一根地线的。其实这种现象应该在中小城市比较普遍。除非是公共设施才会有地线。自己的房子是不会拉地线的。估计是施工麻烦吧!
谢谢你们的回答。都试过了,无论是钉铁钉还是拉一根外线到户外的自来水管上,都不管用。这鸟货都不能工作。现在只有换货了,想换个即热水龙头,咨询过了,说是不要强制接地。但不知道这样安全还是不安全啊?

热水器内部的接地线其实就是接在了热水器的外壳上,它要求必须与地面相连,如果没有的话,一旦出现漏电,电源不能自动断开,就没有漏电保护功能。
接地很简单,把你的三孔插座上的底线端口引出一根线来,连接到墙壁上的金属(比如墙上的铁钉子或者暖气管道)上就可以。因为房屋都是接地的,只要引上就可以。
虽然国家标准规定了接地电阻的数值要求,但是只要与地面连接上,就可以达到一定的效果,一旦漏电,电流不会把人体当做地线,产生危险。毕竟墙体的电阻要比人的电阻小的多。电流肯定会从地线流出。

另外,没有接地千万不要用,热水器是正常的,即热式电热水器对安全要求较高,如果没有接地会有危险,所以请在接地后再使用热水器。

呵呵,接地不就是用三角的插头吗?

你买的热水器真奇怪,还要另外接地线

难道你家没有三角插孔?

如果你家没有的话,你就自己买个三角插孔的插头嘛。我们平时用的都是三相电,
“按我国现行标准,从线色上分,一般应该是火线-红色,零线-绿色或黄色(也有的是黑色),地线是黄绿相间。如果是三相插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线 ”

如果你不懂,可以叫供应商帮你装热水器,这是他的义务啊。

不过我从没听说过热水器要求强制接地,不接地就不能用的,估计是热水器有问题。