额定电压415V 55KW的电机需要多少的熔断器?是怎样计算的?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 15:45:34
55KW的电机额定电流约110A,需要采用降压启动。
熔断器电流计算:
1.5*110=165A,可配置150A的熔断器。
熔断器选型条件:
1) 照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
(2) 电动机: ①单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。
②多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。
③降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
④绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
(3) 配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。
(4) 并联电容器组 熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流。
(5) 电焊机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。
(6) 电子整流元件 熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。注:要选择快速熔断体 说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。
有没有搞错,国产电机没有额定电压415V这种规格!
就算是额定电压415V,国内也没这种电压供电。还是按380V计算就行了。
按每千瓦2安折算电流,按每千瓦5安配熔断器。5*55=275安,配300A的熔断器
55KW=55000W
电流A=55000W/(1.73*415*0.81)=94.57A
熔丝断芯=95A*2.5=237.5A
选用250A熔断器
按额定电压是415V计算,I=P/1.732Ucosa=55000/1.732*415*0.8=96A,按实际电流的2.5倍计算为240A,则容断器耐压500V/250A。
如果按380V计算,按2.5倍计算电流为260A,则熔断器耐压450V/250A.
55KW电机的额定电流是104A左右。
铅锑合金和铜丝熔断电流是额定电流的2倍。
铅锡合金的熔断电流是额定电流的1.5倍。
因为55kw电机不可能是直接启动,按每千瓦3安电流算配