变电站接地电阻,在线等待!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 02:38:43
我计算出来的变电站接地电阻最大不得大于0.86欧姆,但是要求不能大于0.45欧姆,应该怎样降阻才能达到0.45欧姆啊???

1,加大接地连接线截面积,或更换材料;2,更换或地线系统。

可以在合理范围内增加垂直接地极,加大水平接地线的截面积.比如你用的是-50*6的扁铁 你可以改为60*6或60*8的扁铁 一般变电所只是在围墙四周接地线上设计垂直接地极,你可以在所内其他的接地线上增加接地体