PKPM里面问题请教

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 12:04:27
***** Floor No. 6 *****

------------------------------
| total information of floor |
------------------------------

--------------------
| node information |
--------------------

--------------------
| beam information |
--------------------
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 23 Lb= 0.13

----------------------
| column information |
----------------------

--------------------
| other information |
--------------------

-----------------------------
| vertical load information |
-----------------------------
Floor No. 1 Nload = 1172
Floor No. 2 Nload = 1150
Floor No. 3 Nload = 1150
Floor No. 4 Nload = 1150
Floor No. 5 Nload = 937
Floor N

这个错误报告说的是梁的长度小于0.2m,程序认为长度小于0.2m的梁是不存在的,因此建议用户检查数据,避免输入错误。Nb表示梁的编号,Lb表示梁的实际长度。
但是实际建模中,由于节点设置的原因,梁长小于0.2m并不罕见。因此,你应该检查模型,确认输入是否无误。
如果确认无误,就不用管这个出错信息。因为这个信息是警告信息,用来提醒用户。你不管他,是可以照常计算的。
Warm表示警告信息,如果输入无误就不用管,可正常计算;Error是错误信息,一定有某些地方输入错误,必须修改,否则程序无法继续计算。