懂变压器的师傅请进来帮忙解答

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 17:25:35
有一台三相变压器容量为63KVA。输入电压等级400V,输出电压等级230V。选取导线的路径是由一次侧电压与380空气开关相接,输出的电压导线接到配电板另一小变压器,小变压器的输出端是配电板220负载屏。问
1 为什么变压过的电还要经过小变压器才可以给220负载屏送电
2 这台变压器的额定电流怎么算?它的输入端与输出端的导线截面又应该怎么去算。希望有位老师傅可以简明的说一下变压器的工作原理

1.根据你的描述,那台小变压器应该是起隔离的作用,主要是因为安全着想。
设备安全:因为,大变压器出现漏电故障,可能导致输出电压超过230V(用了小变压器就语主电网隔离了)。
人身安全:如果大变压器次级有接地,那么人接触到其中一条线会导致触电。如用小变压器隔离了,必须同时接触两根线才会触电。
2.他的额定电流要根据负载来算啊,导线截面也要根据负载和变压器的骨架(硅钢片)来算。
工作原理:也就是电磁感应原理,交流电通过变压器初级的线圈产生交变电场,通过磁芯被次级的线圈感应到了,产生交变的电流。

都是自己写的,你可以自己搜索下,应该还有更好的。

同意D292的说法.
小变压器就是隔离作用,叫做控制变压器.人触及输出的任一根导线不会触电.
额定电流,就是要根据该变压器的额定容量来计算.可用P=UI.
由于是控制变压器,一二次导经截面可选择一样的.具体多大要根据该变压器的负荷大小来计算,一样可以用上面的公式,计算出后,然后放点选择大一级的导线,即可放心使用了.

小变压器为隔离变压器保护用
50平方铜导线就可以符合国家标准