数控fanuc oi 系列数控床不能使用【高分!】

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 02:32:42
云南的ca6140 fanuc oi tc的系统 最大工件 750*500

现在这台机床可以在mid下运行指令,但是无法走程序,很郁闷

程序编辑以及其修改参数等操作均正常,但是在程序运行下无法正常操作:点击自动-循环后可以显示待走量等信息,但是在显示器的上方没有程序,然后绿灯闪烁

不是程序保护的原因吧,我想是可能是参数被别人修改了。

麻烦大家帮帮我,特别想用用这台床子!
程序保护是关着的 不过打开也没用,试过的
我觉得一定是参数的问题 想知道关于这个的参数,看操作说明书和参数说明书上面都没有

编辑(EDIT)方式下选择的程序和存储器(MEM)方式下选择的程序是不一样的,自动运行的程序必须在存储器(MEM)方式下选择。
具体操作如下:
1、选择存储器(MEM)方式。
2、按“PROG”键显示程序画面。
3、按地址键“O”,并在后面键入你要运行的程序号。
4、按[O SRH]软键。
如果程序被找到的话就会被显示在屏幕上,否则就会报警。
找到程序后按“循环启动”按钮,程序就会被执行了。

回答补充:
如果正确地调出程序以后还不能运行的话,就有一些问题了。请在诊断画面按如下方法检查:
1、检查方式选择是否正确。输入信号中的G43.0为1,G43.1和G43.2均为0,此时F3.5为1。如果符合上述所述的话,那么方式选择正常。
2、检查循环启动按钮是否能够正常执行。首先检查G8.5是否为1,由于G8.5是进给保持,如果其为0的话,相当于一直在按着进给保持按钮。然后,再检查按下循环启动按钮时G7.2是否正常变为1,松开循环启动按钮时G7.2是否变为0。如果是,循环启动按钮正常。
3、最后检查F0.5和F7.7。F7.7只要处在自动循环状态下就应该变成1,哪怕按下了进给保持按钮。而F0.5则只在程序执行时变1,程序保持或中断时都变为0。
以上方法,请依照检查。

如果以上的检查都没有问题的话,那恐怕就是你操作的问题了。另外,存储器保护锁锁住的话只是不能编辑程序而已,程序的调用和执行不受存储器保护所影响。

上述提到的F和G的地址,其中G是PMC向CNC输入的信号,F是CNC向PMC输出的信号。可以在诊断画面看到这些开关量的状态,诊断的方法具体请参考操作说明书。

你有没有把编辑好的程序调用到前台工作,

看看是不是机床锁住了,
再看看程序锁的状态,是否被置于打开(ON)状态;
要么就是程序显示方面被做了修改,具体还得看看操作说明书