无负压自动给水设备选型

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 19:53:21
1.怎么根据楼层的高度确定扬程
2.怎么根据用户的用水量来确定流量

1,给水系统的扬程是这样确定的:
扬程H=最高楼层用水口和水泵口吸水点(水井的话要动水位)高差+用水户自由水头+沿程阻力损失+局部阻力损失
例如:楼层高12层,每层高2.8米,补水水箱在一层地面,用水户自由水头为3米(水流到最高点,必须有一定压力才能保证水流量,自由水头为0的话,水在最高层含而不流),沿程阻力损失(水在管道中流动必要的扬程损失)按照高差1.2的系数,局部阻力损失(水通过阀门、弯头、三通等产生的扬程损失)按高差的1.1倍计,则扬程H=(12-1)*2.8米*(1+0.2+0.1)+3米=43.04米。取45米。
另,若当地电压不足380V(或220V),扬程可适当调大,按照电压的平方比增加。

2,用户的用水量按照用水当量和同时使用百分比确定,不同地区不同。一般洗脸盆水嘴流量为0.2升/秒,同时使用百分比一般取60~70%,即早晨基本上由三分之二的用户同时使用,座便器补水水箱流量为0.25升/秒,同时使用百分比一般取20~30%(同时方便的频率较小),厨房水嘴频率同洗脸盆,拖布池15%同时使用百分比。分析仔细的话内容很多呀,简要介绍吧。
若用水户为60户,每家安装洗脸盆、厨房洗菜盆、拖布池、座便器各一个,四个用水器具同时使用百分比按照55%计(注:不可能洗脸盆、厨房洗菜盆、拖布池、座便器同时使用,按照百分比计算)则总流量设计为:
Q=【0.2升/秒*70%*2+0.25升/秒*30%+0.25升/秒*15%】*60户*55%=12.95升/秒,这是最大流量,折合46.6立方米/小时.

综合扬程和流量,您需要的水泵的规格为:
扬程:45米,流量:47立方米/小时,电机功率:10.5千瓦。

注:扬程乘以流量每达到200~220时,耗费功率1千瓦,经验数值。

上大学学的给排水专业,参加工作17年了, 用了半个小时的时间分析解决楼主的问题,望有参考价值啊!!