混凝土试块评定

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 06:26:25
本人在工地有一车间框架结构,在屋面混凝土浇捣中共做试块5组,其中标养试块3组,同条件试块1组,拆模试块一组(屋面混凝土方量为350方,混凝土设计强度为C30)。在标养试块到期后,试验室检测3组试块强度值分别为C34.2,C33.7,C29.2。这样其中一组就不合格。想请教专业人员像这种情况如何评定这一验收批混凝土的质量是合格还是不合格,是否需要做回弹检测?

抓紧时间找试验室,再送一组备用试块,其强度要达到35.6MPa以上。
你的试件组数只有3组,如果仅单独评定这批屋面混凝土的强度时,须采用非统计方法评定。
mfcu≥1.15fcu,k
fcu,min≥0.95fcu,k
这两个判定条件,你只满足第二个。第一个是满足不了的,所以要将强度提高到35.6MPa以上,才能满足第一个条件。

如果来不及这么做了,那么只有回弹甚至取芯了。

不好判定
因为组数少于9组

地区方差又不是已知的