电铃不响 电铃是DC24V 给到电铃的电压变成6V了 怎么解决啊

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 22:03:38
电铃装在控制室1000米以外 要我用的是直流电源DC24V通过1平方电缆传输到1000米以外,但是接到电铃的电压却变成6V了,这是怎么回事 怎么解决啊?
电铃DC24V
电阻大概是6欧
线路电阻大概是160欧 、

蜂鸣器DC24V 电阻为67欧 蜂鸣器就能响 电铃就不响 怎么办?
帮帮忙啊 我实在想知道怎么回事 怎么能把这个问题处理掉
不能要220V 那样不安全 必须要求安全电压 DC24V 怎么解决这个问题

1000米以外不给提供电源 用继电器怎么控制??

如果是铜线
1平方线 直径在1.17左右
每米20度时 直流电阻在0.016欧左右
你的线路电阻应在32欧左右 而不是160欧
如果时160的话 那么铜线直径应在0.5左右
负载功率越大 线路电压降越大
你可以
用一继电器控制
电铃可以用电池供电
这样就不需要换线等 太大的投资了
至于继电器的选择
最后用小功率的 要根据其内阻 线路电阻 计算线圈电压
另外 在继电器线圈上反并一二极管 做续流用
以保证其可靠动作
也可用蜂鸣器做信号源
在后级加一几瓦功放即可
功放电源开由电池供电

估计你用的是BVR-500的塑胶电缆,这样对信号太浪费了。蜂鸣器和电铃都是用线圈控制出声的,但是蜂鸣器控制薄膜,所需功率很小,制作时线圈匝数很多,你所测量的67欧只是常规离线测量的结果,如果进行在线测量时,你将发现远大于67欧。电铃相对蜂鸣器线圈匝数要少得多,在线电阻比蜂鸣器小很多,与线路电阻相比分不了足够电压,就不能响了。
有个比较容易的办法。在现场加一个DC24V电源,例如电瓶之类。再加一个欧姆龙中间继电器(前几天现场发生类似事,曾经测过了,欧姆龙继电器线圈电阻大致在600~650欧,线路160欧时足够动作了)。继电器线圈接到现在你的线路的电铃位置,用继电器的常开点、24V电源、电铃穿接为闭合回路,这样就解决了。
这个方法在实际使用中代价最小,且很容易维护。唯一需要增加的工作量就是每一段时间后需要给电瓶充电,在工厂维护中是很容易实现的。

如果不想换粗线,就加个控制器比较好,用信号控制电铃,最简单的是用24V控制继电器,用继电器控制电铃(现场得有24V电源)。
现场不提供电源,只有换粗线了,成本划得来不?

无法控制, 线路太远了,线路电阻太大,随之电压降大。

只能用220V, 而且必须是铜芯线,因铜芯线比铝线导电系数高。

有可能你的220V电压过去也只有200V以下,可以试试。