请教个关于吊车电路的问题,请各位师傅帮帮忙.

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 04:31:19
我们厂里面有个吊车,是从一楼到二楼的,改成电梯的样子的,就是个马达正反转的,电路就用了两个接触器和个热继电器,楼上有两个上.下的启动按纽和一个停止按纽,楼下也是,还有上下两个限位开关,今天修机时拆接触器线的人没记编号,接线的时候试了好久才装上,但是现在出了个问题,一直弄不懂,现在就是启动和停止都可以,停止开关是用的个急停开关,按楼上的急停开关停止后,在按上下的启动开关还可以点动,楼下的也可以动,还有楼上的限位开关断开后就不能往上了,但是楼下的限位开关断开后还可以往下点动,一直想不明白,望各位师傅帮我解答一下!

紧急停止开关,关掉之后怎个电路应该大部分都没有电流的。
但是按了之后还能开!说明你的接触器的线头接错了!
接触器的线圈线头接错了!

应该是接触器的线圈接错了---

试试看,不行在看了!

1、你的控制线路的控制电源应该首先经过急停开关后,再到各个控制点去。你现在这点肯定没有连好才会出现你说的问题。
2、楼下的限位开关应该串联在向下动作的接触器线圈上。这样就不会出现断开限位开关了还能动作的情况。