我想用1.5的电线接小2匹的立式空调不知道能不能行的通?如果硬接的话,会有什么情况发生?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 19:05:46
我想用1.5的电线接小2匹的立式空调不知道能不能行的通?如果硬接的话,会有什么情况发生?
当时安装的时候这条线是空调专用线,现在我就接了1.5匹的空调一点都没事的.万望赐教.谢谢

复习一下 低压电工 选线口诀 : 10下5 百上2 25,35四三界 70,95两倍半 穿管温度八,九折 铜线升级算 裸线加一半
1)10下5-----10平方以下的 乘以5 得数结果就是铝导线润许的最大电流
例如:6平方的铝线 6*5=30 那摸6平方的铝线可承载30A电流
2)接下来的3句 同上方法计算
3)穿管温度八九折------导线计算完 如果需穿线管 再乘以0.8,0.9为正确电流
4)铜线升级算----以上说的是铝线载流的计算 如果使用的是铜导线 那摸要生1级进行计算 例如:4平方的铜线按照6平方的铝线 进行计算
5)裸线加1半----导线为裸线(没有外皮) 计算结果再加0.5倍
按以上口诀推 ^-^ 解决你所有选线问题 嘎嘎
回答者: lyha0808 - 门吏 三级

选线不按规定小了 长时间后 轻 电源线过热 线皮熔化 短路或断路 重 由于短路烧毁用电设备 引起火灾 由于断路接地 造成漏电开关保护 如果是竿上线对地 由于供电局润许单相对地2小时 将造成环境地表等形成电池 人走入有可能形成跨步电压 重则有可能电死人 不是吓唬你呕 我没细算你应该用多大的线 你自己按选线口诀算吧 一定要按规定选呀 嘎嘎 (^@^)

没事 应该都是4方国标线

我在电力行业工作,建议你最好换成4平方的线,一劳永逸!

最少2.5.。4平就最好。。

1.5m的线是绝对不能用的 (要是你不怕危险的话可以用 )最好还是换成4m的

4平方以上电线。。

必须

空调小1匹,1匹,1.5匹,大1.5匹,2匹,大2匹分别适用的面积是多少呀? 2.5平方的电线是怎么样的?一台是挂壁式1.5匹空调和一台2匹柜式空调 2.5平方的电线3匹空调能用吗?那2根2.5平方的电线并在一根是否相当于一根4-5平方的电线? 电线2.5平方能否接大三匹的冷暖空调,请高手执教? 一匹的空调需要几个平方的电线?一匹的空调是多少瓦? 装空调时所说的1.5匹2匹的匹是多少瓦 我的房间有120个平米,安装了3台1、5匹,3台2匹共6台空调,请问需要多少平方的电线 1.5mm电线同时运行202升冰箱和小1.5匹空调有危险吗? 我家有两台空调一台是两匹柜机一台是1.5匹挂机共用一根4平方的电线,是否够用?谢谢 请问:哪个品牌的2匹空调个头小