饭店厨房的排烟管道很长,请问怎么选择风机的种类和大小

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 11:02:05
我开了一家饭店,由于没有经验,厨房是直接格出来的,没有窗户,而且烟道有13米左右,我怕因为风机不够强劲,油烟会排放的不好。有人说用风柜好,不过风柜太贵了!也有的人呢说用500的轴流风机就可以了,请问该如何选择,轴流风机能不能保证排烟的顺畅!!

从烟道的长度看你的饭店也不至于很小
烟道的具体施工涉及最后消防许可证的办理
通常都是一个城市里有关部门制定的几家有资质的厂商做的
即使价格可能略高 谈判空间较小
如果不经过他们 可能意味着办不出证
办不出证意味着什么 你也明白
这是中国国情 纵然抗议也只能接受

祝 好运

最好是防爆风机,风压200Pa以上,风量要大,15000CHM以上比较好。看厨房、灶头大小

找专业的安装人士咨询一下,根据排烟罩的大小,排烟管道的长度,能给你计算出来,不要瞎买,排烟效果会不好的。

你这个楼层较高必须用离心风机,没有窗户功率必须大点,还有你要考虑多少个灶头,每个灶头对应2500风量,风柜噪音小,安装简单,离心风机虽然便宜但噪音大,外表也没有风柜美观,你可以根据多少灶头和厨房面积来确定的。再不懂加我微信