变压器容量达到上限了,有什么办法?可以用稳压器吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 16:39:46
我这里是个厂区,大概有20多家厂吧!
大家都共用一个变压器,可现在变压器容量满了!所有厂都上班开机器的时候,我这的电压就只有350左右了!更本带不动机器! 我这的机器情况:两台15KW的电动机 同时开机 电流大概在50A左右,还有一台7.5KW的风机,开是电流在13A左右.
这样加起来 总的是40KW,65A左右了!
有什么办法吗?可以用大功率3相稳压器吗?

稳压器只是用来降低电源电压引起的输出电压波动的。不能起到这么大的功率补偿作用,解决不了你的问题。而且对于变压器来说稳压器本身就是负载,会将其他设备该得的功率损耗掉一部分。所以根本的方法只能是换更大容量的变压器。一般变压器的负载不要超过变压器额定容量的70%,否则长期高负载运行会显著降低变压器寿命(绝缘因过热而损坏导致变压器短路故障)。

稳压器是可以解决一部分问题的。只是对变压器的来说负荷更重了。但是你和别人共用一台变压器,单从你个人角度讲用稳压器还是有效的。

可以用,这样解决了你的问题,其他人的问题就更大了

呵呵,这问题你们都会有,你把大家招在一起商量团购稳压器,接下来不妨明说有那个钱不如把变压器换了,如果都用稳压器了你们的麻烦更大了,想一下如果变压器超载严重了跟把变压器短路了有多大区别?