进线VV4*95+1*25,开关3P/400A,下接互感器和三相电表,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 04:50:46
进线VV4*95+1*25,开关3P/400A,下接互感器和三相电表,
互感器和三相电表规格如何选
谢谢!

首先要看你的具体负荷有多大,如果电流在二百多个,就选用400比5的互感器,至于电表就选DT862-4型号的,接互感器的那种.还有一种电子表,型号为DTS,具体的你去卖电器的地方再咨询一下.国产品牌德力西,正泰,还行,不过市场有假货,最好去正规的店.

进线VV4*95+1*25,开关3P/400A这样配不对,因为95的电缆最大也就是明线的时候只能过297A如果穿管的话只能过207A也就是散热的问题.你用400A的开关是大了.
如果你的负载是95的电缆就够过的话呢你就用250/5的互感器电表用3*1.5(6)A.(因为电缆一般都暗敷也就是说它的过电流量只能取最小的207,很少电缆是架空的)
如果你的负载是400A的开关才够过的话你就用400/5的互感器电表用3*1.5(6)A

一般互感器是某安培比五如200比5.400/5等,所以用互感器的电度表较小,5A十个脚的或3-6A十脚的,接线图在表盖背面有,注意电流流过互感器的方向,电流从K1,K2面向下流.

根据负荷电流的大小配备