管道预算的探伤比例

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 12:19:33
我现在在做一份预算
按照设计给的标准
最低按5%的比例进行探伤

但是我们的经理告诉我说中压管道按照20%的比例探伤
我想知道这是根据什么标准?
压力都是在2MPa和10MPa之间 介质很多种 但都不是I类管道 如果按照设计给出的规定应该最低按5%的比例 而问题就是经理说按最低20% 我问经理有什么具体规范没 他说“你这样做就行了”

管道是分级别的,关键是你的中压定义不明确,你得告诉我们压力是多少?介质是什么?
你参照一下GB50235《化工金属管道工程施工及验收规范》、GB20801-2006《压力管道规范:工业管道》吧。

补充:
GB50235《化工金属管道工程施工及验收规范》是这样定义的:
1.0.2
为了提高工业金属管道工程的施工水平,保证工程质量,制定本规范
本规范适用于设计压力不大于42 MPa,设计温度不超过材料允许的使用温度的工业金属管道(以下简称“管道”)工程的施工及验收。

7.4.3. 1 下列管道焊缝应进行100%射线照相检验,其质量不得低于I级:
1 输 送 剧 毒 流体的管道;
2 输 送 设计压力大于等于10M Pa或设计压力大于等于4M Pa且设计温度大于等于400℃的可
燃流体、有毒流体的管道;
3 输 送 设计压力大于等于10M Pa且设计温度大于等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;
4 设 计 温度小于一29℃的低温管道;
5 设 计 文件要求进行100%射线照相检验的其他管道。

7.4.3.3 其他管道应进行抽样射线照相检验,抽检比例不得低于5%,其质量不得低于皿级。抽检比例和质量等级应符合设计文件的要求。

你的5%比例是对的,你们经理执行的是错误的。但是因为预算要经过甲方审核的,如果审核不详细你们赚得多啊。当然经理也就让你这么执行了。
按经理说的做预算吧!

根据管道设计压力,介质,温度,与其相关管道标准和用户要求