我家暖气不热

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 16:40:06
刚刚安装了市政供暖
并联5组暖气片

供暖布局是这样的
从楼道进入供暖
然后依次
洗手间4片--厨房6片--儿童房8片--客厅14片--卧室13片 并联

【问题1】洗手间阀门烫手,厨房和儿童房还行,就是客厅卧室一点都不热,到这两个房间的水管也不热,水管只热到儿童房 气也放了 一家一户的那个排气阀一直也没关

【问题2】我是实在没办法了 是不是需要安装暖气泵? 需要多大的 应该怎么安 我家4楼

【问题3】对门是串联安装的 安装暖气泵会不会对他家有影响? 楼道里的管道是上下分两根一个上水一个回水,然后一层一家一个阀门

请大家帮帮我
先谢谢了

依据您的描述可按如下操作试一下:
1.您家装的暖气有阀门吗,如有可依照从近到远的顺序既:洗手间——厨房——儿童房——客厅——卧室。依次放气,在确认没气的情况下
把阀门从小到大一次调整,卧室的暖气阀门可以完全打开看看情况如何?
2.安装水泵是实在没办法的办法,尽量不安。
3.如有问题可留言846620317@qq.com

加循环泵,但别人家的就都不热了.这个问题是系统的水力平衡问题,如果能很好的做系统调试就能排除,但单凭一户去做,没有办法,

找专业的认

不需要 你要是加泵 代价就高了 比你开空调都费 你家的是不是用的PPR管道管
如果是的话很有可能是接口出堵塞 如果是钢管的话 有可能是阀门坏了
要不就是你家暖气片的调温阀门坏了 导致给水走进路

安装泵更好。但,供暖单位不会同意。改成串联强制循环就好了。