三相异步电机380V37KW并12千乏补偿电容器后怎样计算其1天或10天节电多少度(KWH

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 10:16:50

加无功补偿电容器所节的电是减少了的线路与变压器的损耗,假设你的电容器是在电机现场安装的,而你的低压配电房本身是安装了电容补偿器的,在这种情况下你所节约的电能就是配电房与电机这段线路的线损。
假设你电机的功率因数cosa=0.76,线路电缆为25平方,距离配电房100米,则视在功率S=37/0.76=48.7KVA,无功功率Q=S*sina=48.7*0.65=31.7Kvar,加上12Kvar的补偿后Q1=31.7-12=19.7Kvar,所以补偿后的视在功率S1=根号(19.7^2+37^2)=41.9Kvar,所以线路所减少的电流I=1000*(48.7-41.9)/1.732*380=10.3A,所减少的线路损耗功率P=3*I^2*R=318.3R=318.3*0.0175*100/25=22.3W,每天节电22.3*24=535.2W

加电容补偿电容器,只能提高线路的功率因数,降低线路的无功损耗,原则上是不节能的。只能是广义上的节能而已。