我家地热进水和回水都很很热,地板却冰凉,请问什么原因!急

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 16:01:27
我家地暖下边用的是韩国sda的地暖材料,表面本身有一层反射膜,铺地板的时候上边又加了一层反射膜,两个膜的反射面是对着的,是这个原因不热吗?还是因为地热会水和进水接反了?
地热运行了几天了,进水管和回水管温度都很高,地板上只有下边有管子的地方有点温,没有管子的地方还是冰凉的,室内温度只有16度,地板是8mm厚的。

正规的铺装工艺是:1.苯板 2.反射膜 3.地暖管(间距200mm)4.水泥砂浆找平(高出管道1cm)
把地板下反射膜去掉,和进出水无关。

我是搞地热的,我家在铺地板前在地面上也铺一层膜。这个膜主要是减震和找平。有影响,但不会到这个程度。分析如下:
1.地热供暖时间短,热量还没传到地板表面。
2.地板太厚,传热慢,一般用8mm地板
3.地热是分区供暖的,是否管这一地区的分水器阀门没有开,而有的区阀门开了,就会造成供回水管都热。

反射膜是为了反射热量的,可以保持热量最大限度的辐射的房间里,如果你在地热的上面加了反射膜,岂不是正好将要进入房间的热量都反射到了地板下面,这样房间怎么才能变热?赶快将地板下面、地热上面的反射膜揭掉。

自己别乱猜啦 先把物业的找来看看进出水是否接反了 然后再找反射膜的原因 而且需要看看 是否分水阀是否有故障 确定故障后再弄地板 否则工程浩大 浪费资源

哪个白痴在上面又加层膜?
拆掉地板,敲掉保护层,去掉膜,再做保护层,再铺地板,
损失大了!!

基本上就是反射膜的事了。测一下进回水温度吧,如果相差不大那就证明没向地板外传热,让反射膜挡着了。