请帮忙解决一下温控表温度乱跳的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 23:03:39
前段时间做了一台高低温试验设备,使用过程中湿度表显示值偶尔会乱跳,有一次竟从82一下跳到了24,换过温控仪表和PT100还是这样,请问这是什么原因?温控仪用的是欧姆龙的。

请检查馈线连接是否可靠
常见的故障有:
馈线与测温元件或温控器端子连接不良(未使用线鼻子)
馈线鼻子压接不良
馈线中间有接头、接触不良
(注:馈线完全断开时,甚至会显示负温度值)
另外,就要考虑是否有电磁干扰了,但这种可能性很小。

你有没有检查一下导线 我估计主要原因在那里

在1楼基础上加几条:馈线与PT100的连接部分耐热 绝缘处理是否合格 PT100的放入位置是否适当