地暖进水很热,回水只有一根管热

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 05:10:30
地暖进水很热,回水只有一根管热,其余的回水放一会水后,热了不一会就又凉了,地暖师傅也不知道为什么会这样。请高手帮我解决吧!(别人家的地暖比我家的高5-6°,我家20°,我们是新小区)先谢啦~~~~~
请问一楼大侠,是每根管都放您说的管道泵吗?我的一共5根管呢,一根回水热,其余的4根不热。

先5根管都关掉,分别开一个关另四个,都能热了在一起开。哪个不热要在回水口放气。

应该是管道分支极不平衡。看地暖图纸吧。各分支管路长短以及施工时的弯曲半径都会影响效果。尝试在不热地分支管上加一台非常小的管道泵试一试。

1.你家面积有多大,需要用5路的分水器么,如果那四路同时不热,那么极有可能热的那路太短,阻力太小,流体的共性是沿着阻力小的方向运行
2,解决办法,你可以先把热的那路关了,看看其他四路热不热,一般要运行几小时才能看出来。如果热了,那就是我上面说的问题,你可以再慢慢的打开最后一根管的阀门,一定要一点一点的开,开一点,试验上几个小时,观察各路的温度,然后再开一点……知道管子温度一样即可

威海海之涛地暖工程有限公司