电缆敷设问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 03:37:52
请教一下!在《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》表中选择电缆时,为什么同一截面的电缆空气中敷设时的载流要比土壤中直接敷设的载流小?比如表中4mm2的二芯铝聚氯乙烯电缆(无钢铠护套)在空气中载流是24A,而在土壤中埋敷时的载流是36A,
如果采用穿管(PVC或钢管)时载流可以按在土壤中的选取吗?
再请问如是在土壤中(或是墙壁中)穿管敷设时又应如何选取呢、?

空气中敷设时传热系数比土壤中直接敷设小,所以载流更小。

采用穿管(PVC或钢管)时载流不可以按在土壤中的选取。只能按在空气中选取。你4mm2的二芯铝聚氯乙烯电缆(无钢铠护套)穿钢管可比在空气中多1~2A,在PVC管中应少1~2A。

穿管(包括钢管、PVC)时,不管是在空气中,还是在土壤中(或是墙壁中),都是一样的。

主要是跟散热有关,空气中的传热系数比土壤土壤小,电缆散热慢。
环境温度越高电缆的载流量越低。
电缆敷设在隔热墙中的导管中,比在空气中,土壤中的情况都差,有专门的表格可以查询。具体可以参考《建筑电气常用数据》