我是搞柴油发电机组的,只知机组带容性负载机端电压会升高.

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 01:11:07
今天用户来采购台发电机组,他说电力局老是罚他们款.原因是他们的容性负载超过什么1%的规定~~~具体的我也不大懂.麻烦各位了.
最好是告我下带容性负载的大小与机端电压升高存在什么样的比例,有无计算办法?
因为以前我们公司卖给用户因为这样的原因烧过一台,原因是他们的功率因素补偿装置出现问题`~
那机端电压升高的比例,与所带负载(容性)大小有没有具体的计算方法? 也就是说我可以允许我的机端电压升至450,但我想具体的知道从400到450 所带负载(容性)有多大,谢谢.

无功补偿电容投得太多了,造成功率因数超前,电压升高,对电气设备造成电气绝缘老化.危险!

功率因数应控制在滞后0.95为最佳.

建议使用小功率补偿电容多投,这样可以最大满足无功补偿,如果使用大功率补偿电容,不投时功率因数太低,投上后有超前,造成电压升高.

柴油发电机组需要用电容来做功率因素补偿!可能是电容的 容量没有计算好容量太大造成容性超标!

不符合国家规定的额定功率因数了吧