我家的地暖管有五根,但是其中两根出水管不热,进水管都热,要是关闭另外三根这两根就热些,询问原因,解决方法,要是五根管全开又不行了

这就是典型的水力失调问题了,一般一个环路不超过120米,过长就会造成延程阻力过大.不知你的分集水器是什么牌子的,你可以看一下集水器的上面是否有个帽了,打开后内部有个内六角的调节螺母,这就是调水力平衡的,你先把全部打开到一半行程,关注一天其效果,我觉得目前你不热的这两路也就开了不到一圈或有其它阀门开度过小.有问题可以给我留言

清洗过虑网,清洗管道内水垢杂质,均衡各个管道流量,测测各个管道水压。

没法解决,只有废了,你找专业的通气看看有效果没有