装电线的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 13:14:58
我这里是一家西餐厅。有15个节能灯(功率大约500),吸油烟机(功率大约200w),两个点炸炉(功率大约2*2500w=5000w),四个小冰柜(功率大约4*250=1000w),一台汉堡机(功率2000w),还有两台空调,微波炉,电磁炉,电饭煲。总的功率加起来应该有15000w左右。安装的铜线是这样的。照明的是2.5平米,插座的是4平米,外接电线是16平米,电是从街道外的高压线直接接过来的。
问题1,我用40的保险丝老是断掉,我换了铜线上去,不知道会不会有危险?
问题2,还有我厨房里是这样的,两个炸炉功率5000w和汉堡机2000w还有微波炉油烟机都是连接到一条4平米的电线,这样危险吗?如果危险,我应该怎么做才好呢?谢谢。
问题补充:我希望有公式列出来看下。谢谢你们再补充或修改下吧。

电流你可以这样计算:1KW的负荷电流为:1000/220=4.55A,通常可按5A计算

我更正一点,电不可能是从外面高压线接的,应该是从外面接的220V的低压电才对。否则就需要装变压器了。
问题1:你的总功率为15KW,总电流大概70A,所以,你用40A的保险肯定是小了,但是,只要你能买到更大的保险丝最好不要用铜线,铜线很不容易烧断的,这就不能起到保险的作用了。
问题2:7KW的负荷电流约30A左右,用4平方线基本能使用。但是如果你有6平方的线能换更好,毕竟你这个可能是长期使用的负荷。

1、40的保险丝肯定断掉,换了铜线上去肯定有危险。不要用保险丝了,换一个60的空开试一试,不行就换100的。
2、房里4平米的电线太细了,换成6平方铜芯的。平时最好不要同时使用,这样功率太大,不安全有危险。