关于压力变送器的几个小问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 08:42:14
1、德国E+H PMC133 普通压力变送器,接线端子有1、2、3、4、5 五个,其中2和3接到它的现场显示表上,电路图在2和3之间画接了一个连锁二极管,说明中该连锁二极管的作用是保证不切断信号线路的工作状态下,测量仪表的输出电流。 并指出:当变送器带有现场显示器时,连锁二极管必须去掉。

请问:说明中关于连锁二极管的作用如何理解,原理是怎样的,为什么有现场显示器时又必须去掉?

2、在使用该型号压力变送器时,有一对表因现场温度过高(100℃左右),导致其中一台彻底损坏,另一台现场显示表头的塑料部分有热焦现象,但轻轻碰触表头部分后,它又能正常工作!

请问:这台尚能勉强工作的变送器可能是哪部分出现了问题,内部电路接触不良?有没有维修的必要?

3、使用压力变送器测量某一点压力,当这个压力值显示负值,用万用表测量变送器的24V供电没有问题时,如何判断这台变送器本身的好坏(也就是判断是否是仪表坏了,还是线路或PLC的问题)?

1.“说明中该连锁二极管的作用是保证不切断信号线路的工作状态下,测量仪表的输出电流。”不知道是什么意思

2.应当是内部电路的问题,接触不良是一方面原因,还有可能是内部的电子元件在高温下损坏了,你看看说明书,这台压力变送器的工作环境温度要求。

3.用万用表测量变送器的24V供电没有问题并不能判断出变送器的好坏,关键是测量回路的电流是否正确(如:是否在4-20mA信号范围内)。如果电流在正常范围内,但有大的波动,那么应当是信号回路有干扰,排除干扰仍然无效,更进一步是PLC模块的问题。如果电流不在正确范围内,一方面也有可能是信号回路有干扰,在排除以上因素后,只能是变送器本身的故障导致的.
还要判断真实工况是否为负压以及变送器的安装是否正确。