电源插座插上,漏电保护就掉闸,合闸后漏电保护就不掉闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 15:02:06
我家厕所的插座,插上任何用电器的插头,漏电保护器都会掉闸,合上闸,漏电保护也不会再掉闸。只要插头不拔下来,漏电保护就不会掉闸了。插头一拔下来,漏电保护器就会再掉闸。郁闷...,是不是插座本身有问题?
谢谢您的解答,把那个问题插座拆下来,可是问题依旧。这是为什么呢?而且我刚才发现,漏电保护器我要需要合2次,才能合上闸,第一次合还是掉闸,第二次就没事了

插座可能有问题
可能是里面线头松了或者是金属片松动使得当你插入或者拔出插头时候
使得线路短路

漏电保护器主要是针对过载或者短路来气保护的
一旦短路就会调闸
而当你插好后
在合上去
使得触头片分开
也就不会发生短路了
而再次插时
又会发生

照你讲的是插座有问题.可能是里面线头松了或金属片松动.找电检查一下.

应该是插座本身有问题。也可能是厕所管潮湿线绝缘不好造成的。漏电开关主要是为了保护人身的安全设置的,只要有很小的漏电流(一般家用为30毫安),它就会动作,控制断路器(空开)脱扣断开(跳闸)。或是漏电开关有问题。

插座本身有问题