暖气有一组不热,其他几个正常

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 11:49:28
请问关于暖气不热的问题,谢谢了。
我家暖气装修时改造过,但用了好几年一直没问题。今年小屋的暖气先不热了,其他几个正常,为了让小屋暖气热起来,把其他几个比较热的先关掉了,后来小屋的暖气放水后热起来了,但把其他几个打开后,发现大屋的不热了,怎么放水都不行,进水和回水都打开了,进水开到5档,回水完全打开。不放水时,进水热,回水不热,放水就好点,不放水就又凉了,而且好像进水要比回水慢,这是怎么回事?其他几个正常的就算开很小也热,邻居家的也都正常。装过修的供热的都不管了,这可急死人了!
放了一些水后,再流出来的水是温的,里面应该没有凉水了吧?是每户单独控制的,屋内每个暖气分开管道。

你把不热的这路先从分水器打开,放水,观察压力是否正常,如果正常,从暖气进水口处打开,再放水观注是否正常,你的管子只有这两个地方可能堵,一是与分水器的连接处,另一个是与暖气的连接处。管子堵的可能性很小。

可能是回水管里出现锈堵了

是分户供暖吗,管道是串联还是并连啊

是系统该清洗了。