我家的三菱空调制热的时候,频繁启动,运转了不到1分钟就停止,过1,2分钟又运转,停止的时候好像听见继电器跳电的声音。哪位高人能够指点一下,是正常现象还是哪个部分出问题了?谢谢!

三菱重工还是三菱电机?
什么频繁启动?
内机还是外机?
内机频繁启动说明空调有点缺氟。
外机频繁启动说明压缩机有问题。
看一下内机运转指示灯是否在闪炼,在闪炼说明有故障。

建议找专业维修!

看一下传感器!

换条传感器吧@!@@三菱重工的是5K阻值的!!!外边有得卖,大约是15块一套!!
如果是三菱电机的就要查一下了!!

v建议维修