请问什么时候外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物要与防雷装置连接?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 16:37:22
栏杆,门窗与防雷相连是不是为了防止侧击雷?二类防雷对这个有要求吗?

栏杆,门窗与防雷装置相连一方面是为了防侧击雷,防止直击雷通过栏杆或门窗把雷电流引入室内,威胁室内人身安全及设备的安全;一方面也是要把栏杆,门窗等做接地处理,(防雷规范里有明确的规定,新建建筑物应从整体考虑防雷,也就是要从基础做起)使整个防雷系统处于一个流通状态,雷击到天面的引雷设置后能迅速通过引下线把雷电流泻入大地。

首先。门窗等的连接不仅仅是防止侧击雷,还防止由于柱子钢筋等的泄流以及雷闪时在门窗等大的金属物上感应出的高电压闪击到人或者设备上造成人员伤亡,设备损坏。

其次。二类防雷对这方面的要求是45m以上的大的金属门窗、等设备要与防雷引下线相连。

再次。现在的新建建筑往往都是每层或者每两层将金属门窗等与圈梁连接。

最后,现在的防雷中心检测各个省市情况不大一样,以河南为例,现在检测暂时不检测门窗,但由于今年11月份新出台的检测规范明确要求检测门窗,所以明年的检测很难说了。南方,较发达城市在防雷检测方面有些较严格的会检测门窗的接地电阻值。

不知道这样回答是不是把你想要知道的都告诉你了,欢迎消息我,我会在防雷这块给你一个满意的答复的。

按照GB50057-94里面的规定.当建筑物高度大于滚球半径时就要做防侧击雷措施.具体高度是三类60米以上,二类45米以上,一类30米以上每隔9米做一次均压环,另外栏杆,门窗与防雷相连等需要与引下线连接,是为了防止侧击雷

同意二楼的回答,二级防雷需要。高层建筑一般是在十五层开始做,防止侧击雷。

楼层不高,又不在楼顶的金属构架,特别是雷暴不多的普通民用建筑是不需要连的,机房配电房才需要联.

规矩一点呢,就是45米以上每层或每三层做均压环,预留空调机接地,和金属窗户接地,也可以在看不见的地方预留接地端子,预备给空调机和其他设备用