做工程的时候,有什么区别,只知道消防电梯的电路为双回路,集水坑比一般的深,其他还有什么区别?还是一样的啊?

楼上 fang_shenghui你太强了,我就觉得看着你的回答有点眼熟,一找下原来是我上次被采纳的答案

呵呵

客梯和货梯没有明显的区别现在,也就速度和载重上有区别,轿厢尺寸上货梯会相对考虑货物的进出,门会大点
比同样一吨的载重,客梯的轿厢就会比货梯的小,货梯的会深些
钢丝绳货梯会用复绕法增加磨擦力

普通电梯是有消防迫降功能,但不是消防电梯,在火灾时他就要停下来了,
禁止使用 (货梯也有这个功能的)
讲白了就是火灾救火时电梯还能供消防员用的就是消防电梯,
防火防水只是相对的,不是绝对的

至于双回路,电梯上是没有硬性规定要双回路电源的,一般是开发商要求这些功能的增加发电设备什么的

LZ感觉你是属于土建或设计这块,不是专业做电梯的吧

消防电梯在发生火灾时,不管运行到第几层,都必须迫降到一层待命,而普通电梯则没有这个要求。这是最本质的区别。

有消防功能的客梯是不等同于消防电梯

目前大部分电梯只是具备消防功能,也就是火灾时的迫降功能,但不能提供救援用,也就是火灾时必须停掉,

消防电梯也就是说火灾时可以用,防火防水,可供消防人员上下

《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》