关于变压器节能的问题!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 00:49:14
我公司的变压器是800KVA白天的时候二次电流大概在110A左右!(包括空调和照明)
晚上公司几乎没什么用电的地方了电流在10A左右(低压端)!
这种接近空载情况下要多损耗多少电度呢? (假定晚上用电在2KW)
如果在多开几台空调用电提高点得话多耗电多少呢?
计算公式是怎样得?
请各位工程师指点一下我着菜鸟! 谢谢!

变压器自身的损耗有两部分组成:
1,铁损:就是铁心的损耗,是一个固定数值,800KVA的变压器的铁损大概在每月900--1000KW/H
2,铜损:就是线圈的损耗,这个数值不是固定的,800KVA的大概是用电量的千分之8--10。(具体数值看出场说明,打95598问也行)

以上两种损耗不包括你的用电器的实际用电,即使不用电只要变压器运行着那么铁损还是不变的!用电了则再+铜损