振威牌楼宇对讲电路系统原理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 23:53:35
我小区楼宇对讲采用振威ML/CM-02NL型主机 已装3年 现在把联网系统给断掉了 内部采用的是HD74HC373和MDT2020BP 现在故障现象是各个按键全部不管用 分机和主机不联通 开锁不管用 可以说是没有任何反应 电源供给正常 开锁供给电压正常 按键已经全部更换为新 现求主机板电路图和故障排除说明 或系统说明 可QQ联系791396782 或发邮件chongzi0072003@sina.com 万分感谢!!!

你好
我做过振威的机子,如果你说的型号是CM-02NL主机
应该是可以联网的黑白的可视的直按式主机
里面是28脚的单片机控制
第2脚是5伏的电源
根据你的描述,如果你按按键时主机没“滴”的一声
应该是主机芯片坏了
现在把个脚对地电压给你说下
DATA:11V
AF:0V
MONI:11V
你可以拆一台好的主机芯片过来换上试下
一般振威在全国各地都有代理商
你可以找他们
网址http://www.doorphone.cn/gb/index.asp
点下销售网络,就可以查到

四线分机一般不同厂家都可以通用,其电路简单,一般为不保密通话,即可以有2户同时和主机通话,主机呼叫分机时需要一直按住按键,振铃声才会有,分机4根线一般为信号进,信号出,地线,振铃线,其中信号进,信号出,地线是公共线。
这种问题我遇到过,可能有以下情况:
可能是主机上的呼叫按钮坏了,可以到主机上把振铃线拆到别的住户试一下;
可能分机上的插簧开关也叫蛙式开关坏了,一般电话机上都有用到,6只脚的,可以用万用表检测下;
可能线路有问题,主要检查下接头处,到主机看下接头有没脱落。

我们以前也是用振威楼宇对讲机的,质量很差的,就算你现在修好了,也用不到一个月,更换掉全部系统还省事。我们看到隔壁小区用的是珠安牌的,已经有10年了,还可以。所以我们去年就装珠安牌楼宇对讲了。